消防联动控制系统 GB16806-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验

5.9.1 基本功能试验
5.9.1.1 目的

        检验消防控制室图形显示装置的基本功能。
5.9.1.2 试验方法
5.9.1.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,接通电源,使其处于正常监视状态,使控制器发出火灾报警信号和/或联动控制信号,期间观察试样显示状态、信息查询及显示状态,并记录时间;关闭试样,观察试样显示状态。
5.9.1.2.2 检查试样与控制器通信的工作状态。
5.9.1.2.3 在制造商规定的最长通信距离条件下检查试样通信状态。
5.9.1.2.4 使通信中断并恢复通信,检查试样与控制器的信息是否同步。
5.9.1.2.5 模拟监控中心发出查询指令,检查试样远程传输信息功能和状态显示。
5.9.1.2.6 检查试样的操作功能。
5.9.1.3 要求
        试样应满足4.9.1的要求。
5.9.2 状态显示试验
5.9.2.
1 目的
        检验消防控制室图形显示装置的状态显示。
5.9.2.2 试验方法
5.9.2.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,观察试样状态。
5.9.2.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号,观察试样状态。
5.9.2.3 要求
        试样应满足4.9.2的要求。
5.9.3 通信故障报警功能
5.9.3.
1 目的
        检验消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能。
5.9.3.2 试验方法
        将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,使其与控制器之间通信发生故障,观察试样状态。
5.9.3.3 要求
        试样应满足4.9.3的要求。
5.9.4 信息记录功能试验
5.9.4.
1 目的
        检验消防控制室图形显示装置的信息记录功能。
5.9.4.2 试验方法
5.9.4.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,检查试样信息记录、远程查询和记录存储功能。
5.9.4.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、联动信号,观察试样状态,检查试样记录功能。
5.9.4.3 要求
        试样应满足4.9.4的要求。
5.9.5 信息传输功能试验
5.9.5.
1 目的
        检验消防控制室图形显示装置的信息传输功能。
5.9.5.2 试验方法
5.9.5.2.1 将试样与模拟的监控中心连接,使其处于正常监视状态,输入查询指令,检查试样信息传输功能。
5.9.5.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、联动信号,检查试样传输功能。
5.9.5.3 要求
        试样应满足4.9.5的要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475