消防联动控制系统 GB16806-2006
返 回
变小
变大
底 色

4.12 消火栓按钮

4.12.1 基本功能
4.12.1.1 消火栓按钮的工作电压应采用不大于36 V的安全电压。
4.12.1.2 消火栓按钮应具有向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号,并接收水泵启动回答信号的功能。
4.12.1.3 消火栓按钮的正常监视状态应可通过其前面板外观清晰识别,启动零件不应破碎、变形或移位。
4.12.1.4 消火栓按钮从正常监视状态进入启动状态可以通过击碎启动零件或使启动零件移位完成,进入启动状态的消火栓按钮应能从前面板外观变化清晰识别且与正常监视状态有明显区别。
4.12.1.5 消火栓按钮应设红色启动确认灯,消火栓按钮启动零件动作后,启动确认灯应点亮,并保持至启动状态被复位。
4.12.1.6 消火栓按钮应设绿色回答确认灯,水泵启动并给出回答信号后,回答确认灯应点亮,并保持至水泵停止工作。
4.12.1.7 如通过启动、回答确认灯显示消火栓按钮其他工作状态,被显示的状态应与启动、回答指示的状态有明显区别。
4.12.1.8 具有火灾报警功能的消火栓按钮可通过点亮启动确认灯同时指示启动和报警状态,且还应满足GB 19880的要求。
4.12.1.9 消火栓按钮动作后应仅能使用工具通过下述方法进行复位:
        a) 对启动零件不可重复使用的,更换新的启动零件;
        b) 对启动零件可重复使用的,复位启动零件。
4.12.1.10 启动零件不可重复使用的消火栓按钮应有专门测试手段,在不击碎启动零件的情况下进行模拟启动及复位测试。
4.12.2 结构与外观
4.12.2.1 消火栓按钮外壳的边角应钝化,减少使人受伤的可能性。操作启动零件时不应对操作者产生伤害。
4.12.2.2 消火栓按钮的操作面板应符合下述要求:
        a) 在前面板垂直中心线的正中间;
        b) 可以设计成允许与前面板水平中心线有垂直偏差。
        消火栓按钮的操作面板应与前面板在同一水平面或嵌入前面板里,但不能凸出前面板外。消火栓按钮按制造商规定的安装方式安装后,前面板应与安装面平行,且凸出安装面至少15 mm。
4.12.2.3 消火栓按钮前面板面积应大于6400 mm²,操作面板面积应大于1000 mm²。
4.12.2.4 消火栓按钮按制造商规定的安装方式安装后,除下述部位外,可视的表面颜色应为红色:
        a) 操作面板;
        b) 4.12.2.5、4.12.2.6、4.12.2.7中规定的符号和文字。
4.12.2.5 消火栓按钮前面板上的符号和文字均应在前面板水平中心线下方。非红色标识部分总面积不应超过前面板面积的5%。
4.12.2.6 消火栓按钮的操作面板上应标注图3a)或图3b)所示的图形符号。图形标识可附有补充性文字(如:按下启动)。符号和文字总面积不应超过操作面板总面积的10%。

图3  消火栓按钮标识

4.12.2.7 消火栓按钮操作面板上的其他符号、文字不应影响4.12.2.6中规定的图形标识,且限制在操作面板上部和/或下部25%区域内。除4.12.2.6中规定的图形标识外,操作面板上的标识与操作面板的颜色应有明显区别且总面积不应超过操作面板面积的5%。
4.12.2.8 消火栓按钮应至少具有一常开或常闭接点,接点容量应在使用说明书中说明。
4.12.2.9 消火栓按钮的指示灯点亮时,在其正前方2 m处,光照度不超过500 lx的环境条件下,应清晰可见。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475