消防联动控制系统 GB16806-2006
4.10 模块
4.10.1 基本性能
4.10.1.1 输入模块
4.10.1.1.1 输入模块在接收到制造商规定的输入信号后应在3 s内动作,并点亮动作指示灯。
4.10.1.1.2 输入模块在与提供输入信号部件之间的连接线发生断路或短路(短路时发出输入信号除外)时,应能将故障信号发送到所连接的消防联动控制器。
4.10.1.1.3 输入模块在制造商规定的供电范围下应能正常工作。
4.10.1.2 输出模块
4.10.1.2.1 输出模块在接收到制造商规定的控制信号后应在3 s内动作,并点亮动作指示灯。
4.10.1.2.2 输出模块在与连接部件之间的连接线发生断路或短路(短路时发出输出信号除外)时,应能将故障信号发送到所连接的消防联动控制器。
4.10.1.2.3 输出模块在制造商规定的供电范围下应能正常工作。
4.10.1.2.4 输出模块的输出性能应满足制造商规定的要求。
4.10.1.3 输入/输出模块
输入/输出模块应同时满足4.10.1.1和4.10.1.2的要求。
4.10.1.4 中继模块
4.10.1.4.1 中继模块在制造商规定的条件下应能正常工作。
4.10.1.4.2 中继模块的性能应满足制造商规定的要求。
