消防梯 XF137-2007
6.16 拉梯撑脚抗冲击性能试验
将拉梯的梯节展开后把全部撑脚锁定,梯子与地面成75.5°夹角,然后提升上部梯节不小于100 mm,使其自由下落,反复进行1000次,其结果应符合5.4.14的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.15 三节拉梯撑脚安全性试验
- 下一节:7 检验规则