6.14 侧摇摆试验

    如图6,将消防梯(拉梯的单节梯)放在水平支架上,把水平支点调至距消防梯两端点 150 mm处(不包括梯脚防滑钉),再测量两支点间的距离,在下部侧板的上面中点安放90 mm宽的木板,把标尺安放在载荷受力处侧板下沿中间有标志的位置,标志调零后进行下列试验:
    a)在90 mm宽的木板上施加264.6 N的载荷,持续1 min后卸载,卸载1 min后,测量侧板下沿标志点的变形值;
    b)按上述方法重新施加622.3 N的载荷,持续5 min后卸载,卸载5 min后,测量侧板下沿标志点的变形值。
    上述两次测量的最大变形值之差与消防梯两端点之间的距离比值,应符合5.4.12的规定。
图6