消防梯 XF137-2007
6.7 挂钩强度试验
6.7.1 将挂钩梯挂钩展开,垂直挂放在一平台上,使后二齿齿面全部受力,下端允许靠墙。在任一梯蹬上施加4410 N的载荷,载荷应垂直地面并均匀分布在梯蹬中间100 mm处,持续1 min后卸载,结果应符合5.4.5的规定。
6.7.2 将挂钩梯挂钩展开,垂直挂放在一平台上,使前二齿齿面全部受力,下端允许靠墙。在任一梯蹬上施加2156 N的载荷,载荷应垂直地面并均匀分布在梯蹬中间100 mm处,持续1 min后卸载,结果应符合5.4.5的规定。