6.19 减压器安全阀性能试验

    a)  在减压器输出压力端装上量程为(0~4)MPa、精度在1.5级以上的压力表,开启气瓶瓶阀,测量气瓶额定工作压力至2MPa范围内减压器的最大输出压力值;
    b)  将安全阀的输入端与气压源相接,缓慢均匀地升压,升压速率不应大于0.01MPa/s,测量安全阀的开启压力;
    c)  继续升高压力,直到安全阀达到全排气状态,测量安全阀的全排气压力;
    d)  缓慢均匀地降低压力,直至安全阀关闭,测量安全阀的关闭压力。结果应符合5.18的规定。