正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
6.11 正压性能试验
将呼吸器的面罩气密地佩戴在呼吸器综合检测仪的头模上,其呼吸接口同人工肺相连,按呼吸频率25次/min,呼吸流量50 L/min设定人工肺,完全开启气瓶瓶阀,启动人工肺,测量氧气瓶内压力分别为(20~18)MPa、(7~5)MPa、(4~2)MPa压力值段时面罩内的压力,结果应符合5.10的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 排气阀开启压力测定
- 下一节:6.12 耐温性能试验