正压式消防氧气呼吸器 XF632-2006
返 回
变小
变大
底 色

6.8 供氧性能测定

6.8.1 定量供氧量测定
    当呼吸器高压系统压力为(20~2)MPa时,用量程为(0.3~3)L/min,精度为4级的转子流量计测定,结果应符合5.7.1的规定。
6.8.2 自动补给供氧量测定
    当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,用量程为(16~160)L/min,精度为2.5级的转子流量计测定,结果应符合5.7.2的规定。
6.8.3 手动补给供氧量测定
    当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,按手动补给阀,用量程为(16~160)L/min,精度为2.5级的转子流量计测定,结果应符合5.7.3的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475