底 色

5.17 呼气阀和吸气阀

5.17.1 逆向漏气量
    呼气阀、吸气阀的逆向漏气量不应大于0.3 L/min。
5.17.2 通气阻力
    呼气阀、吸气阀的通气阻力不应大于30 Pa。