消防控制室通用技术要求 GB25506-2010
返 回
变小
变大
底 色

6 消防控制室图形显示装置的信息记录要求

6.1 应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.2 应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,存储记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.3 应记录附录B中规定的消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.4 应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475