手动火灾报警按钮 GB19880-2005
返 回
变小
变大
底 色

6 标志

6.1 产品标志
     报警按钮的标志应符合下述要求:
     a)  每只报警按钮应清晰标注如下信息:
         1)  本标准标准号;
         2)  制造商名称或商标;
         3)  型号;
         4)  接线端子标注;
         5)  制造日期、产品编号和产地。
     b)  标志上如使用不常用的符号或缩写,应在报警按钮的使用说明书中说明;
     c)  标志在报警按钮安装维护过程中应清晰可见;
     d)  标志不应贴在螺丝或其他易被拆卸的部件上。
6.2 质量检验标志
     报警按钮应有质量检验合格标志。