手动火灾报警按钮 GB19880-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验

4.21.1 目的
     检验报警按钮对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
4.21.2 方法
4.21.2.1 将试样按GB/T 17626.5中第7章规定进行试验配置,按4.1.2的规定使试样处于正常监视状态。
4.21.2.2 按GB/T 17626.5中第8章规定的试验方法对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
表7  浪涌(冲击)抗扰度试验条件
4.21.2.3 上述试验完成后,按4.3的规定进行功能试验,然后复位。
4.21.3 要求
     a)干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
     b)功能试验结果应满足4.3.3的要求;
     c)复位后,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.21.4 试验设备
     试验设备应满足GB/T 17626.5的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475