远控消防炮系统通用技术条件 GB19157-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.12 系统性能

6.12.1 系统应能可靠、平稳地启动,从电控器或无线遥控器启动至消防炮动作的响应时间应小于5 s。
6.12.2 有线控制距离应不小于200 m,无线遥控距离应不小于150 m。
6.12.3 系统连续工作时间不应小于3 h。
6.12.4 系统性能应满足表1~表10和5.11的规定。
6.12.5 由隔爆产品组成的隔爆消防炮系统,其隔爆性能应满足不同隔爆场所的隔爆要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475