远控消防炮系统通用技术条件 GB19157-2003
6.7 消防炮塔性能
6.7.1 消防炮塔表面应进行防锈蚀处理。
6.7.2 消防炮塔应具有水幕保护功能。
6.7.3 消防炮塔应设有与消防炮配套的供水、供泡沫液、供液压油、供气、穿电缆等管路。
6.7.4 承压管路按7.2规定进行水压强度试验后,不应有渗漏、裂纹及永久变形等缺陷。
6.7.5 承压管路按7.3规定进行水压密封试验后,各连接部位应无渗漏现象。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 无线遥控器性能
- 下一节:6.8 阀门集中控制装置性能