远控消防炮系统通用技术条件 GB19157-2003
4 分类和标记
4.1 分类
远控消防炮系统按照控制方式分为:液控消防炮系统、气控消防炮系统和电控消防炮系统。
4.2 标记
4.2.1 远控消防炮
4.2.1 远控消防炮
远控消防炮命名由四部分组成。

类、组代号:
PP——泡沫炮;
PS——水炮;
PL——泡沫一水两用炮。
特征代号:
KY——液控;
KQ——气控;
KD——电控。
船用炮型号在特征代号之后加英文字母C。
主参数:远控消防炮额定流量(L/s),泡沫一水两用炮按泡沫混合液额定流量(L/s)。
示例1:喷射介质为泡沫,驱动方式为液压驱动,额定流量为32 L/s的远控消防泡沫炮型号标记为PPKY32。
示例2:喷射介质为泡沫,驱动方式为气压驱动,额定流量为48 L/s的远控消防泡沫炮型号标记为PPKQ48。
示例3:喷射介质为水,驱动方式为电驱动,额定流量为60 L/s的远控消防水炮型号标记为PSKD60。
示例4:喷射介质为泡沫或水,驱动方式为液压驱动,泡沫混合液和水的额定流量为64 L/s的远控消防泡沫一水两用炮型号标记为PLKY64。
示例5:喷射介质为泡沫,驱动方式为液压驱动,额定流量为64 L/s的船用消防泡沫炮型号标记为PPKYC64。
4.2.2 动力源
动力源命名由三部分组成。

类、组代号:
YP——远控炮液压源;
QP——远控炮气压源。
特征代号:
G——隔爆型(非隔爆型略)。
主参数:可控制消防炮数量(台)。
示例1:控制2台消防炮,液压驱动,隔爆型动力源型号标记为YPG2。
示例2:控制2台消防炮,气压驱动,非隔爆型动力源型号标记为QP2。
4.2.3 电控器
电控器命名由三部分组成。

类、组代号:
DP——远控消防炮电控器。
特征代号:
G——隔爆型(非隔爆型略)。
主参数:
可控制消防炮数量(台)。
示例1:控制2台消防炮,防爆型电控器型号标记为DPG2。
4.2.4 无线遥控器
无线遥控器命名由三部分组成。

类、组代号:
WP——远控消防炮无线遥控器。
特征代号:
G——隔爆型(非隔爆型略)。
主参数:消防炮塔数量(座)-每座炮塔上消防炮数量(台)。
示例1:消防炮塔2座,每座消防炮塔安装2台消防炮,隔爆型无线遥控器型号标记为WPG2-2。
4.2.5 消防炮塔
消防炮塔命名由两部分组成。

类、组代号:
TP——消防炮塔。
主参数:上位消防炮操作平台高度(m)。
示例1:上位消防炮平台高度为16 m的消防炮塔型号标记为TP16。
4.2.6 阀门集中控制装置
阀门集中控制装置命名由三部分组成。

类、组代号:
FD——电动阀门集中控制装置;
FQ——气动阀门集中控制装置。
特征代号:
G——隔爆型(非隔爆型略)。
主参数:控制阀门数量(台)。
示例1:控制电动阀门数量4台,隔爆型阀门集中控制装置型号标记为FDG4。
4.2.7 贮罐压力式泡沫比例混合装置
贮罐压力式泡沫比例混合装置命名由三部分组成。

类、组代号:
PH——泡沫比例混合装置。
特征代号:
ZY——贮罐压力式。
主参数:混合比(%)/最大泡沫混合液流量(L/s)/泡沫液罐容量[ 除以100,(L)]。
示例1:混合比为6%,最大泡沫混合液流量为160 L/s,泡沫液罐容量8000 L,贮罐压力式泡沫比例混合装置型号标记为PHZY6/160/80。
4.2.8 消防泵控制装置
消防泵控制装置命名由三部分组成。

类、组代号:
KB——消防泵控制装置。
特征代号:
D——电动机泵;
C——柴油机泵;
主参数:消防泵数量(台)。
示例1:控制2台电动消防泵的消防泵启动装置型号标记为KBD2。
4.2.9 消防泵组
消防泵组型号标记按GB 6245规定编制。
目录
上节
下节