消防软管卷盘 GB15090-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.7 喷枪性能试验

6.7.1 用螺纹环塞规检验喷枪上的螺纹,结果应符合5.7.3规定。
6.7.2 将喷枪安装在水压试验台上,灌水并排除喷枪内的空气,缓慢升压至5.7.4规定的试验压力,保压2 min,结果应符合5.7.4规定。
6.7.3 喷枪分别以喷嘴、开关朝下的位置,悬挂在试验架上,以喷枪的最低部为基点,从离地1.50 m±0.05 m的高度自由落在厚10 cm的钢筋水泥制成的平台上。每个试样的每个位置重复跌落3次。结果应符合5.7.5规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475