消防软管卷盘 GB15090-2005
6.2 密封试验
6.2.1 软管完全缠绕,将软管卷盘进口端与水压试验台相连。使管路灌满水,关闭喷枪,缓慢升压至额定工作压力,保压2 min,卸压后将软管全部展开,检查软管缠绕轴是否变形,再升压至该压力,保压2 min,结果应符合5.2规定。
6.2.2 水压试验台应符合6.3.2规定。
6.2.3 软管完全缠绕,将软管卷盘进口端与气压试验台相连。关闭喷枪,缓慢升压至额定工作压力,保压2 min,卸压后将软管全部展开,检查软管缠绕轴是否变形,结果应符合5.2规定。
6.2.4 气压试验台应符合6.3.3规定。
6.2.2 水压试验台应符合6.3.2规定。
6.2.3 软管完全缠绕,将软管卷盘进口端与气压试验台相连。关闭喷枪,缓慢升压至额定工作压力,保压2 min,卸压后将软管全部展开,检查软管缠绕轴是否变形,结果应符合5.2规定。
6.2.4 气压试验台应符合6.3.3规定。
目录
上节
下节