消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件 GB12514.1-2005
5.5 水压强度试验
5.5.1 按5.4.1规定的试验方法将试样内的压力缓慢而均匀的升至公称压力的1.5倍并保压2 min,检查试样是否有可见变形或断裂现象。试验结果应符合4.5的规定。
5.5.2 对内外螺纹固定接口进行水压强度试验时,可采用相应规格的接口闷盖或管牙接口与之相连接后进行试验。
5.5.3 试验装置应符合5.4.3的规定。