消防水枪 GB8181-2005
5.3 操作结构要求
5.3.1 对于直流开关水枪,杆式手柄指向水枪出口是“开”,杆式手柄垂直水枪轴线是“关”,并且在这两个位置有限位功能。
5.3.2 对于球阀转换式直流喷雾水枪、球阀转换式多用水枪,杆式手柄指向水枪出口是“直流”,杆式手柄指向水枪进口是“喷雾”,杆式手柄垂直水枪轴线是“关”,并且在“直流”和“喷雾”位置有限位功能。
5.3.3 对于带有弓形手柄的导流式直流喷雾水枪,弓形手柄指向水枪进口是“开”,弓形手柄指向水枪出口是“关”,并且在这两个位置有限位功能。
5.3.4 对于直流喷雾水枪、直流开花水枪,其调节喷雾角和开花角的旋转开关的关闭方向从水枪的进口看是顺时针。
5.3.5 对于中压水枪、高压水枪的扳机式开关,手握紧是“开”,手放松是“关”。
5.3.6 水枪的操作力矩不大于15 N•m。
目录
上节
下节
- 上一节:5.2 雾状水流及开花水流的要求
- 下一节:5.4 材料