石油储罐阻火器 GB5908-2005
返 回
变小
变大
底 色

7.5 强度试验

7.5.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
7.5.2 将被测阻火器进口与液压强度试验装置相联,排除连接管路和阻火器腔内空气后,封闭阻火器出口。压力应在20 s内匀速增加至0.9MPa,保持压力5 min后泄压,检查样品。试验结果应符合6.4的要求。