石油储罐阻火器 GB5908-2005
6.7 连接形式
6.7.1 阻火器的连接形式应为法兰连接,并符合GB/T 9112的规定。
6.7.2 阻火器壳体上连接部分隔爆接合面的间隙要求应符合GB 3836.2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 耐烧性能
- 下一节:6.8 压力损失、通气量