石油储罐阻火器 GB5908-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.3 耐腐蚀性能

6.3.1 耐盐雾腐蚀性能
     按7.3规定的方法进行盐雾腐蚀试验,阻火芯不应有明显的腐蚀损坏。试验后阻火器阻爆性按7.6.1~7.6.7的规定试验时,应能阻火。
     阻火芯材质为不锈钢的阻火器无此项要求。
6.3.2 耐二氧化硫腐蚀性能
     按7.4规定的方法进行盐雾腐蚀试验,阻火芯不应有明显的腐蚀损坏。试验后阻火器阻爆性按7.6.1~7.6.7的规定试验时,应能阻火。
     阻火芯材质为不锈钢的阻火器无此项要求。