消防手套 XF7-2004
6.3 力学性能
6.3.1 耐磨性能
手套本体掌心面和背面外层材料按5.2的规定预处理后,按GB/T 19089—2003规定进行试验时,加上基材为300 g/m²、粒度为100目的砂纸,在9 kPa的压力下,按表3规定的次数循环摩擦后,试样不应被磨穿。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。

6.3.2 耐切割性能
手套本体掌心面和背面外层材料分别按5.2和5.3的规定预处理后,其割破力应符合表4的规定。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。若手套带有袖筒,则应对袖筒外层材料按5.2和5.3的规定预处理后进行试验,以各部分材料的最小割破力确定性能。

6.3.3 耐撕破性能
手套本体掌心面和背面外层材料按5.2的规定预处理后,其撕破强力应符合表5的规定。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。

6.3.4 耐机械刺穿性能
手套本体掌心面和背面外层材料分别按5.2和5.3的规定预处理后,其刺穿力应符合表6的规定。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。

按7.8试验时,手套标签上的文字和图形应清晰可见。
目录
上节
下节
- 上一节:6.2 温度要求
- 下一节:6.4 阻隔性能要求