【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.5 刚性非金属材料试验

6.5.1 将一件刚性非金属材料部件置于空气烘箱中,试件在烘箱中不应与箱壁接触。使烘箱预热至老化温度90℃±2℃历时7d或老化温度70℃±2℃历时28 d。然后将试验后的试件置于温度20℃±5℃的空气中,冷却24 h后检查试件,试验结果,应符合5.5.2规定。
6.5.2 将三只聚乙烯叶片浸入试剂中,试验温度为50℃±2℃,历时48 h试验后检查叶片应符合5.5.3规定。试剂的选用应按照GB/T 1842中规定进行。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475