【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.5 刚性非金属材料

5.5.1 水流指示器的部件如果采用刚性非金属材料、则刚性非金属材料部件应按6.5.1进行空气老化试验。
5.5.2 刚性非金属材料部件经空气老化试验后,试件不得出现弯曲、蠕变、裂纹或其他影响水流指示器功能的损坏。
5.5.3 如果叶片采用聚乙烯材料,则聚乙烯叶片应按6.5.2进行试验,测定其耐环境应力开裂能力,试验后叶片应无裂纹。