【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.13 绝缘电阻测试
8.13.1 将信号阀置于恒定湿热试验箱中,试验温度为40℃±2℃,相对湿度为%,试验48 h后进行绝缘电阻测量。
8.13.2 信号阀在7.12.5规定的部件之间施加直流500 V±50 V,持续60 s±5 s后测量绝缘电阻。
8.13.3 测量绝缘电阻的试验装置应满足下列技术要求:
a) 试验电压直流:500 V±50 V(地端为金属板);
b) 测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c) 最小分度:0.1 MΩ;
d) 记时:60 s±5 s。
测量结果应满足7.12.5规定。
目录
上节
下节
- 上一节:8.12 耐电压能力试验
- 下一节:8.14 接触电阻试验