【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
返 回
变小
变大
底 色

7.12 信号阀

7.12.1 采用闸阀结构的信号阀应满足7.7规定的要求,采用截止阀结构的信号阀应满足7.11规定的要求。采用其他类型结构的信号阀应满足本部分同类阀门所规定的要求。
7.12.2 信号阀应具有输出“通”、“断”电信号装置,且在信号阀入口压力恒定为0.35MPa时,信号阀由全开到关闭的过程中,输出“通”信号(阀开启)的触点转换为输出“断”信号(阀关闭)时,此转换点流量应大于等于全开流量的80%,过此点后阀一直输出“断”信号(阀关闭)。全开流量为信号阀在入口压力恒定为0.35MPa时,信号阀全部打开测得的流量值。
7.12.3 信号阀按8.11规定进行过载能力试验,其电器元件不得出现过热烧毁、坑点、触点粘合等现象。
7.12.4 信号阀按8.12规定进行耐电压能力测试,在规定的试验电压下,其所有活动部件和静止部件(包括外壳)之间应耐电压60 s±5 s不被击穿。
7.12.5 信号阀按8.13规定进行绝缘电阻测试,在下列部件之间的绝缘电阻应大于2 MΩ。
     a)  触电断开时,同级进线与出线之间;
     b)  各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。
7.12.6 信号阀按8.14规定进行接触电阻测试,开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于0.01 Ω。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475