【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.8 水力摩阻试验

5.8.1 水力摩阻试验采用本试验方法(仲裁试验方法)或附录A试验方法。
5.8.2 将雨淋报警阀安装在图1试验管路中,阀两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离h2-1相等,管径相同,流量测量和压差测量的精度均不低于2%。
5.8.3 调节供水装置,使通过雨淋报警阀的水流量符合表1中所述规定条件,由压差测量装置同时分别测出h3-2之间的压差△P32和h2-1之间的压差△P21
     由公式(3)计算出雨淋报警阀的水力摩阻△P。
△P应符合4.11的规定。
 
图1  功能试验布置图