【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
5.5 阀瓣密封件试验
5.5.1 阀瓣密封件拉伸应力应变特性的测定、加速老化和耐热试验按照GB/T 528,GB/T 3512及GB/T 6031中规定进行。
O形密封圈的物理性能试验按照GB/T 5720中规定进行,试验结果应符合4.8.1的规定。
5.5.2 阀瓣组件处于关闭位置,阀瓣组件将经受90 d的伺应压力试验,用浸没式或其他加热方法使水温保持在(87±2)℃,试验结束后,排出阀中积水,冷却到(21±4)℃,当用0.14MPa的伺应压力做功能试验时,阀瓣组件应该从阀座上开启,阀瓣密封件粘结情况和阀进口侧压力应符合4.8.2的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.4 刚性非金属零件温水老化试验
- 下一节:5.6 阀体强度试验