【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.11 水力摩阻

     按照5.8的规定进行试验时,在表1中所给的供水流量条件下,水力摩阻不得超过0.07MPa。
表1