自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.10 耐火试验

5.10.1 干式报警阀的耐火试验在图3所示的试验装置上进行。该装置包括供水系统、流量测量仪表、
温度测量仪表等。
     一只测温热电偶安装在包含阀轴线的水平面上,测温点到两个法兰盘的距离相等,距离阀表面为10 mm。油盘面积不小于1 m²。
5.10.2 将干式报警阀水平安装在试验装置上,拆除阀的外部附件,机械式干式报警阀的阀瓣组件应不锁止,差动式干式报警阀的阀瓣组件应该锁止或加塞,使阀瓣组件保持开启,堵住阀体上各开口,阀和管路中充满水,排除空气。
     点燃被试阀门正下方的油盘,使阀门周围空间的平均温度保持在800℃~900℃,保持15 min。到达持续时间后,立即扑灭油盘火。1 min后在试验管路中以100 L/min流量通水1 min。
     试验结果应符合4.13规定。
图3  耐火试验布置
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475