自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.3 非金属零件空气老化试验

5.3.1 将刚性非金属零件样品置于空气老化试验箱中,样品之间、样品与试验箱壁之间不得接触,施加给样品的应力及接触材料与样品使用状况相同。
5.3.2 试验温度为(120±2)℃,试验时间为180 d。若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验,试验持续时间按(1)式计算。
试验持续时间
    式中:
    D——试验持续时间,单位为天(d); 
    t——试验温度,单位为摄氏度(℃);
    e——2.7183。
5.3.3 老化试验后取出样品,在(23±2)℃空气环境中冷却24 h,试验结果应符合4.7.1的规定。