自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
4.8 阀瓣密封件
4.8.1 阀瓣密封件的拉伸应力应变特性和耐热老化性能应不低于如下规定:
a) 最低定伸强度为10MPa,最小伸长率为300%(25 mm~100 mm);
b) 最低定伸强度为15MPa,最小伸长率为200%(25 mm~75 mm);
c) 公称尺寸为25 mm的零件拉伸到75 mm,保持2 min,释放2 min后测量,最大残余变形不超过5 mm;
d) 零件置于(70.0±1.5)℃和0.2MPa压力的臭氧环境中试验96 h,其定伸强度和伸长率不低于试验前的70%,硬度变化不应大于5个国际硬度单位;
e) 零件置于(97.5±2.5)℃蒸馏水中70 h后,其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%。零件体积变化率不得超过20%。
4.8.2 阀瓣密封件按5.5.2的规定试验后不应粘结到它的配合表面上,打开阀瓣组件所需压力不应超过0.035MPa。同类型不同规格的产品,允许只对阀座表面上应力最大的一种规格进行试验。
目录
上节
下节
- 上一节:4.7 刚性非金属零件
- 下一节:4.9 阀体强度