自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.11 低温试验

     试样数量为3只。将水雾喷头置于低温试验箱中,箱内温度保持在(-30±2)℃,历时24 h。试验后,取出水雾喷头,在室温下放置24 h,然后仔细检查涂层或镀层。结果应符合5.11的规定。