自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.8 氨应力腐蚀试验
6.8.1 本试验在化工腐蚀试验箱中进行,试样数量为5只。试验箱的工作室内放一个平底大口的玻璃容器。按照每1 cm³的试验容器加氨水0.01 mL的比例,将密度为0.94的氨水加入玻璃容器。让其自然挥发,以便在试验区内形成潮湿的氨和空气的混合气体。其成分约为:氨35%;水蒸气5%;空气60%。
将试样表面油脂去掉,悬挂在工作室的中间部位。工作室内的温度应保持在(34±2)℃,历时10 d。试验后,将样品冲洗、烘干,再仔细检查,结果应符合5.8.1规定。
6.8.2 氨应力腐蚀试验后,按6.7进行试验,其结果应符合5.8.2的规定。