煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016
附录E 常用管道沿程水头损失计算公式
E.0.1 常用管道沿程水头损失计算可采用下列公式:
1 曼宁(Manning)公式:
式中:i——单位水头损失(m/m);
n——管壁粗糙系数,对于钢管可取0.014,或按表E.0.1取值;
v——水的计算流速(m/s);
R——水力半径,水流截面面积除以湿周长。满流圆管为管道计算直径的1/4(m)。
2 黑曾——威廉斯(Hazen-Williams)公式:
式中:C——阻力系数,对于钢管可取90,或按表E.0.1取值;
dj——计算管径,按实际内直径计(m);
Q——流量(m³/s)。
表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数