【已作废】消防安全标志通用技术条件 第6部分:搪瓷消防安全标志 XF480.6-2004
返 回
变小
变大
底 色

5 技术要求

5.1 外观
     搪瓷消防安全标志的外观应符合GA 480.1-2004中5.1的要求。
5.2 几何尺寸
     搪瓷消防安全标志的几何尺寸应符合GA 480.1-2004中5.2的要求。
5.3 标志的结构
     搪瓷消防安全标志的标志结构应符合GA 480.1-2004中5.3的要求。
5.4 颜色和亮度因数
     搪瓷消防安全标志的颜色和亮度因数应符合GA 480.1-2004中5.4的要求。
5.5 密着性
     按6.2规定的方法进行试验,试样脱瓷后底釉与金属之间结合应紧密,不得出现分层和/或空洞。
5.6 耐热骤变性
     按6.3规定的方法进行试验,结果不得出现脱瓷现象。
5.7 耐碱性
     按6.4规定的方法进行试验,应符合以下要求:
     a)  标志表面不得失去原有光泽;
     b)  标志的颜色和亮度因数应符合GA 480.1-2004中5.4的要求。
5.8 耐酸性
     按6.5规定的方法进行试验,应符合以下要求:
     a)  标志表面不得失去原有光泽;
     b)  标志的颜色和亮度因数应符合GA 480.1-2004中5.4的要求。