【已作废】消防安全标志通用技术条件 第1部分:通用要求和试验方法 XF480.1-2004
返 回
变小
变大
底 色

5.10 耐燃烧性

5.10.1 塑料板的耐燃烧性
     基材为塑料板的标志,按照GB/T 2406规定的方法进行试验,氧指数应不低于26%。
5.10.2 非塑料板的耐燃烧性
     基材代号为Y、Q的非塑料板标志和基材代号为M的标志,按GB/T 8626规定的方法进行试验,应达到GB/T 8626规定的可燃性要求。