【已废止】手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求 GB4351.2-2005
3 符号
下列符号适用于本部分。
Do 瓶体外径,mm
Df 冷弯试验弯心直径,mm
Pb 爆破压力计算值,MPa
Pba 爆破压力实测值,MPa
Pt 水压试验压力,MPa
S 瓶体设计壁厚,mm
Sa 瓶体实测最小壁厚,mm
Sao 瓶体实测平均壁厚,mm
σea 屈服应力实测值,MPa
Do 瓶体外径,mm
Df 冷弯试验弯心直径,mm
Pb 爆破压力计算值,MPa
Pba 爆破压力实测值,MPa
Pt 水压试验压力,MPa
S 瓶体设计壁厚,mm
Sa 瓶体实测最小壁厚,mm
Sao 瓶体实测平均壁厚,mm
T 压扁试验压头间距,mm
d1 破口环向撕裂长度,mm
ak 冲击韧性值,J/cm²
σe 瓶体材料热处理屈服应力保证值,MPa d1 破口环向撕裂长度,mm
ak 冲击韧性值,J/cm²
σea 屈服应力实测值,MPa
σb 瓶体材料热处理抗拉强度保证值,MPa
σba 抗拉强度实测值,MPa
σ5 延伸率,%
σba 抗拉强度实测值,MPa
σ5 延伸率,%