【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
7.14 固定架试验
7.14.1 将固定架固定在木板上,固定架内装入与其配套的灭火器,保持木板直立。
7.14.2 在灭火器顶部施加5倍于灭火器或45kg减去灭火器总质量(取大值)的静载荷,并持续5min,结果应符合6.12.5.2的规定。