【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
6.8 机械强度
6.8.1 灭火器应按7.5.2进行振动试验。用于车辆的灭火器应按7.5.3方法进行振动试验,试验合格才可用于车辆。试验后灭火器(及灭火器固定架)不应产生脱落、开裂及明显变形,并能正常喷射,其最小有效喷射时间、喷射滞后时间及喷射剩余率应符合6.2.1和6.4.2的规定。
6.8.2 灭火器应按7.6进行冲击试验。试验时灭火器不应出现灭火剂释放现象,试验后按7.8.1进行水压试验,应无泄漏、破裂等现象。