【已废止】手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
6.4 使用温度范围
6.4.1 灭火器的使用温度范围应取下列规定的某一温度范围:
a) +5℃~+55℃;
a) +5℃~+55℃;
b) 0℃~+55℃;
c)-10℃~+55℃;
d)-20℃~+55℃;
e)-30℃~+55℃;
f)-40℃~+55℃;
g)-55℃~+55℃。
6.4.2 灭火器在使用温度范围内应能可靠使用,操作安全,喷射滞后时间不应大于5s,喷射剩余率不应大于15%。