泡沫灭火剂 GB15308-2006
5.1 样品和温度处理
5.1.1 温度处理前的样品
无论是从一个容器中还是从多个容器中取样,都应搅拌均匀,确保样品具有代表性。将样品充满储存容器并密封。
5.1.2 温度处理
a)如果供应商声明样品不受冻结融化影响,样品应先按5.2进行四个冻结融化循环,然后再按b)进行处理。
b)将密封于容器中的样品放置在(60±2)℃的环境中7天,然后在(20±5)℃的环境中放置一天。
c)如果供应商声明样品受冻结融化影响,只按b)对样品进行处理。
