自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.5 强度试验

5.5.1 不包括延迟器、水力警铃及连接管路的湿式报警阀,安装在试验装置上,阀体上不耐压的结构和零件用耐压的结构和零件代替,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置。充水排除阀体内腔的空气后,缓慢升压至 4 倍额定工作压力(但不得低于 4.8 Mpa),保持 5 min,试验结果应符合4.7.1 的规定。
5.5.2 将延迟器进水口与水压供给系统相连接,堵住排水口,充水排除内腔空气后,缓慢升压至 2倍额定工作压力,保持 5 min,试验结果应符合 4.7.2 的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475