自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于 GB 5135 的本部分。
3.1 湿式报警阀 wet alarm valve
    只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。
3.2 阀瓣组件 sealing assembly
    湿式报警阀中控制水流动方向的主要可动密封件。
3.3 补偿器 compensator
    湿式报警阀的一种辅助部件,可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误动作。
3.4 延迟器 retard chamber
    可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
3.5 水力警铃 water motor alarm
    能发出声响的水力驱动报警装置。
3.6 伺应状态 ready condition
    湿式报警阀安装在管路系统中,由水源供给压力稳定的水,而无水从报警阀系统侧任何出口流出的状态。
3.7 额定工作压力 rated working pressure
    湿式报警阀、延迟器和水力警铃在伺应状态或工作状态下允许的最大工作压力。  
3.8 进口压力 inlet pressure
    湿式报警阀在伺应状态下进口处的静水压。
3.9 出口压力 outlet pressure
    湿式报警阀在伺应状态下出口处的静水压。
3.10 延迟时间 retard time
    安装延迟器和不安装延迟器的湿式报警阀,自阀系统侧放水至报警装置发出连续报警所需的时间差。
3.11 报警流量 alarm flow
    湿式报警阀处于伺应状态,系统侧缓慢增大放水流量时,阀瓣组件开启瞬间的流量值。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475