电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.18 浪涌(冲击)抗扰度试验

6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持 15 min。
6.18.1.2 按 GB 16838中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰。
6.18.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.18.1.4 干扰结束后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.18.2 试验设备
    试验设备应满足 GB/T 17626.5的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475