电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
5.10 气候环境耐受性
探测器应能耐受表1所规定气候环境条件下的各项试验。试验期间,探测器应保持正常监视状态;试验后,应无破坏涂覆和腐蚀现象,探测器的报警时间应满足5.4的要求。

目录
上节
下节
- 上一节:5.9 电气强度
- 下一节:5.11 机械环境耐受性