电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.6 电压波动性能

    采用 AC 220 V/50 Hz 交流电源供电的探测器,在供电电压为 AC 187 V 和 AC 242 V 条件下,应能正常工作,其报警时间应满足5.4的要求。