泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.16 信号反馈装置

5.16.1 信号反馈装置宜设置在分区阀的后端的管路上。信号反馈装置的动作压力应不大于0.05MPa。
5.16.2 信号反馈装置应符合GB 5135.10-2006的要求。 